试题详情
- 简答题在运行中,断路器和隔离开关如何配合?为什么?
-
1、在运行中,断路器和隔离开关按以下要求配合:
(1)断路器与隔离开关串联时:合闸时应先合隔离开关后合断路器,分闸时应先分断路器后分隔离开关。
(2)断路器与隔离开关并联时,只有当断路器闭合时方可操作隔离开关:合闸时应先合断路器后合隔离开关,分闸时应先分隔离开关后分断路器。
2、原因:
(1)隔离开关是一种没有专门灭弧装置的开关设备,所以隔离开关不能带负荷进行分、合闸操作,即不能切断负荷电流,更不能切断短路电流,只能用来切断电压或允许的小电流。
(2)隔离开关分闸速度慢,不能迅速切除故障。
(3)断路器是变配电所的重要电气设备,断路器的分闸速度远快于隔离开关,它不仅可以"接通"或"断开"线路的空载电流和负荷电流,而且当线路发生故障时,它和保护装置、自动装置相配合,能迅速切断故障,以减少停电范围,防止事故的扩大。 关注下方微信公众号,在线模考后查看