试题详情
- 简答题气体灭火系统维护管理中月度、季度和年度检查的内容和要求分别有哪些?
-
系统周期性检查是指建筑使用、管理单位按照国家工程建设消防技术标准的要求,对已经投入使用的气体灭火系统的组件、零部件等按照规定检查周期进行的检查、测试。
(一)月检查项目
1.检查项目及其检查周期
下列项目至少每月进行一次维护检查:
1)对灭火剂储存容器、选择阀、液流单向阀、高压软管、集流管、启动装置、管网与喷嘴、压力信号器、安全泄压阀及检漏报警装置等系统全部组成部件进行外观检查。系统的所有组件应无碰撞变形及其他机械损伤,表面应无锈蚀,保护层应完好,铭牌应清晰,手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。
2)气体灭火系统组件的安装位置不得有其他物件阻挡或妨碍其正常工作。
3)驱动控制盘面板上的指示灯应正常,各开关位置应正确,各连线应无松动现象。
4)火灾探测器表面应保持清洁,应无任何会干扰或影响火灾探测器探测性能的擦伤、油渍及
油漆。
5)气体灭火系统储存容器内的压力、气动型驱动装置的气动源的压力均不得小于设计压力
的90%。
2.检查维护要求
1)对低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计进行检查,灭火剂损失10%时应及时补充。
2)高压二氧化碳灭火系统、七氟丙烷管网灭火系统及IG541灭火系统等的检查内容及要求应符合下列规定:
①灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等全部系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌和保护对象标志应清晰,手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。
②灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的90%。
③预制灭火系统的设备状态和运行状况应正常。
(二)季度检查项目
1)可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况,应符合设计规定。
2)储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支架、吊架的固定,应无松动。
3)连接管应无变形、裂纹及老化。必要时,送法定质量检验机构进行检测或更换。
4)各喷嘴孔口应无堵塞。
5)对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的90%。
6)灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时,应按相关规范规定的管道强度试验和气密性试验方法进行严密性试验和吹扫。
(三)年度检查要求
1)撤下1个区启动装置的启动线,进行电控部分的联动试验,应启动正常。
2)对每个防护区进行一次模拟自动喷气试验。通过报警联动,检验气体灭火控制盘功能,并进行自动启动方式模拟喷气试验,检查比例为20%(最少一个分区)。
3)对高压二氧化碳、三氟甲烷储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量
的90%。
4)进行预制气溶胶灭火装置、自动干粉灭火装置的有效期限检查。
5)进行泄漏报警装置报警定量功能试验,检查钢瓶的比例为100%。
6)进行主用量灭火剂储存容器切换为备用量灭火剂储存容器的模拟切换操作试验,检查比例为20%(最少一个分区)。
7)在灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时,应按有关规范的规定进行严密性试验和吹扫。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 根据《建筑设计防火规范》厂房(仓库)的耐
- 合格的爆破作业人员每年至少要进行()学时
- 防烟、排烟系统柔性短管的制作材料必须为(
- 灭火器B类火灾配置场所的危险等级为严重危
- 市政给水管道为枝状或只有1条进水管,且室
- 干粉灭火剂的优点有()
- 对玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置高度不低
- 在地铁建筑防火墙设有观察窗时,应当采用(
- 剧院、电影院和礼堂的观众厅容纳人数超过2
- ()由泡沫液泵、泡沫比例混合器、平衡压力
- 一、二级耐火等级多层建筑之间的防火间距为
- 下列()的生产火灾危险性分类为丙类。
- 建筑防爆的基本措施有哪些?
- 下列不属于消防安全责任人职责的是()。
- 在《公路隧道消防技术规程》中规定,隧道内
- 《高层民用建筑设计防火规范》规定,一类高
- 某商业综合体地上共26层、地下共3
- 根据《中华人民共和国消防法》的规定,任何
- 供消防车取水的消防水池和天然水源,水深应
- 燃烧产物是指由燃烧或热解作用产生的全部物