试题详情
- 简答题 某商业综合体地上共26层、地下共3层,建设用地面积8.95x104m2,总建筑面积37.73×104m2,其中地上建筑面积27.08x104m2、地下建筑面积10.65x104m2。该建筑地上1~3层设计为室内步行街,通过若干中庭互相连通。步行街建筑面积43411m2,其中首层建筑面积15922m2,步行街净宽约11~15m。该建筑地下室主要使用性质为汽车库、机电设备用房、物业服务用房;首层主要使用性质为百货、主力店、室内步行街和临街商铺;2、3层主要使用性质为室内步行街、百货、电玩、酒楼、歌舞厅;4~6层主要使用性质为百货、酒楼、电影院;7--一26层主要使用性质为五星级酒店。该建筑除室内步行街的防火分区划分、安全疏散以及部分疏散楼梯间在首层需借助室内步行街进行疏散等问题以外,其他消防设计均满足现行有关国家工程消防技术标准的规定。在消防性能化设计评估中,通过隔离室内步行街中的商业火灾荷载,限制室内步行街内部的火灾荷载。设置有效的火灾探测、自动灭火、防排烟等消防措施,将步行街设置为“临时安全区”,以解决步行街防火分区面积超大、借用步行街疏散等问题。 根据以上场景,回答下列问题。 请简述针对本项目中室内步行街防火分区面积扩大、借用室内步行街进行疏散的消防问题,应当采取何种消防措施解决?
-
1、解决防火分区面积超大问题。
①剥离危险源,将步行街两侧分隔为面积不超过300m2的商铺,面向步行街一侧采用耐火极限不应低于1.00h的维护结构分隔。
②室内步行街不应布置可燃物,应采用不燃烧或难燃材料。
③室内步行街设置有效的排烟措施、自动灭火措施。
2、解决安全疏散问题。
①室内步行街应采取有效的自然排烟措施,自然排烟口的有效面积不应小于其地面面积的25%。
②通过步行街到达最近室外安全地点的步行距离不应大于60m。 关注下方微信公众号,在线模考后查看