- 简答题为什么110kV以上电压互感器一次不装熔断器?
- 110kV以上电压互感器的结构采用单相串接绝缘,裕度大;110kV引线为硬连接,相间距离较大,引起相间故障的可能性小,再加上110kV系统为中性点直接接地系统,每相电压互感器不可能长期承受线电压运行,另外,满足系统短路容量的高压熔断器制造上还有困难,无法提供合适的设备,因此110kV以上的电压互感器一次不装设熔断器。