- 简答题 新建一条35kV铜芯电缆路,其最大负荷为25MW, 功率因数为0.80,年最大负荷利用小时为5200h,请按经济电流密度来选择35KV线路所用导线的截面? 经济电流密度数据如下:
-
先求线路的最大电流 Ica=P/ 3UNcosφ=25*1000000/(1.732*35*1000*0.80)=515.51A
根据最大负荷利用小时数,查表知架空铝绞线的经济电流密度为J=2A/mm2
S=Ica/J=515.51/2=257.75mm2
电缆导线选取截面最近的240型。 关注下方微信公众号,在线模考后查看