试题详情
- 简答题计算题:如图D-18用钢丝绳起吊电杆,安全系数K=4.5,动荷系数K1=1.3,不均衡系数K2取1.0,电杆的质量为Q=1500kg,试算可否用破断拉力Td=68kN的钢丝绳起吊。
-
钢丝绳所受拉力为
T=K1K2(9.8Q/m)(1/cosα)
=(1.3×1.2×1/cos30°)×(9.8×1500/2)
=13240N
钢丝绳的安全拉力
Tre1=Td/k=68/4.5=15.1(kN)=15100N
T=13240Nre1=15111N
可以用破断拉力等于68kN钢丝绳起吊。 关注下方微信公众号,在线模考后查看