- 简答题若上位机开机命令及现地LCU屏自动开机令发出后机组并未开机运转,如何处理?
-
若有备用机组时,应开启备用机组,否则应按如下程序处理:
(1)若属冷却水电动阀和主轴密封水电动阀未开启,则通知运行人员手动开启;
(2)若属调速器电柜控制方式未在“REMOTE”、“AUTO”、“OPERATOR”,则将其设至正常位置;
(3)若属调速器机柜控制方式未在“REMOTE”位置,则将其设至正常位置;
(4)若导叶锁锭未退出则进行手动投退,将其退出;
(5)若按上述检查处理均无法在省调规定时间内并网,则汇报省调和相关领导,必要时由其决定是否申请机组停役处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看