- 简答题哪些工作需要将主变重瓦斯保护由跳闸改投信号?
-
1.变压器在运行中进行滤油、加油、更换硅胶及处理呼吸器工作时,冷却器检修后投入运行,应先将重瓦斯改投“信号”,变压器其它保护装置仍应投跳闸位置。工作完毕经试运行(4h)检查瓦斯继电器内无气体后,再将重瓦斯投入跳闸“位置”。
2.当油位有异常,为查明原因,需要打开各放气或放油阀门、检查呼吸器或进行其它工作时,必须先将重瓦斯改投“信号”,然后才能工作,以防重瓦斯保护误动跳闸。
3.主变大修后,充电时应将重瓦斯保护投入,待充电正常后将重瓦斯投“信号”,经72小时试运行正常后再投跳闸。 关注下方微信公众号,在线模考后查看