试题详情
简答题防止污秽闪络事故有哪些方法?
  • (1)准确划分线路污秽区等级,目的是为了便于核实绝缘子泄露比距是否满足防污秽的要求,以便有计划地采取针对性措施。划分污秽区等级,要通过测量绝缘子等值附盐密度来确定,在测量时,要定点定时,根据多次的测量值来确定污秽区等级。
    线路污秽分级规定见表5-2。

    (2)根据线路划分的污秽区等级,适当选择绝缘子的泄露比距。如泄露比距不能满足污秽的要求,应适当增加绝缘子片数或更换为防污绝缘子等措施;
    (3)根据污秽区等级、气候特点、绝缘子积污情况及污闪规律,确定绝缘子的清扫周期,提高清扫的有效性及可靠性;
    (4)根据规定,对绝缘子定期测试,及时更换不良和零值绝缘子;
    (5)采用憎水性涂料;
    (6)采用合成绝缘子。