试题详情
- 简答题试分析等电位作业过程中可能存在的问题及解决方法。现在330kV线路上带电更换某直线塔上的绝缘子并修补横担附近的导线,试设计检修方案(作业方法选择、人员配置、工具及安全注意事项)。
-
等电位作业是指作业人员身着屏蔽服借助于各种带电作业工具对地绝缘后直接接触带电体进行作业的带电作业方式。其作业原理是:设法使人体各部位的电位与带电体电位相等,从而不存在电位差(无电流流过人体),以保证带电作业人员的人身安全。
作业人员在进行等电位的过程中若不穿屏蔽服,则存在以下问题:一是等到电位过程中的暂态冲击电流和稳态负荷电流的影响;二是作业人员承受电场强度的影响;三是作业中出现事故时受事故电流的影响。由此可见,要解决这些问题,必须采取合理的保护措施,带电作业用屏蔽服即是解决这一问题的有效手段。
带电更换绝缘子的作业可采用等电位作业方式。
人员组织:监护人1人,等电位电工1人,杆上电工1人,地面电工4人。共7人。
主要工具:液压紧线器一只;绝缘拉板一根;托瓶架一套;操作杆一根;轻型绞磨一台;屏蔽服两套;绝缘绳若干。
安全注意事项:沿绝缘子串进入电场必须严格遵守有关规定,应悬挂保护间隙,否则应使用绝缘梯进入电场。 关注下方微信公众号,在线模考后查看