试题详情
- 简答题对常用测量仪表的选择有哪些要求?对电能计量仪表的选择又有哪些要求?一般6~10kV线路装设哪些仪表?220/380V的动力线路和照明线路一般又各装设哪些仪表?并联电容器组的总回路上一般又装设哪些仪表?
-
对常用测量仪表的要求:
(1)常测仪表应能正确地反映电力装置的运行参数,能随时监测电力装置回路的绝缘状况。
(2)交流回路仪表的精确度等级,除谐波测量仪表外,不应低于2.5级;直流回路仪表的精确度等级,不应低于1.5级。
(3)1.5级和2.5级的常测仪表,应配用不低于1.0级的互感器。
(4)仪表的测量范围(量限)和电流互感器变流比的选择,宜满足电力装置回路以额定值运行时,仪表的指示在标度尺的70%~100%处。
对电能计量仪表的要求:
(1)月平均用电量在1×106kW·h及以上的电力用户电能计量点,应采用0.5级的有功电能表。月平均用电量小于1×106kW·h、在315kVA及以上的变压器高压侧计费的电力用户电能计量点,应采用1.0级的有功电能表。在315kVA以下的变压器低压侧计费的电力用户电能计量点、75kW及以上的电动机以及仅作为企业内部技术经济考核而不计费的线路和电力装置,均应采用2.0级有功电能表。
(2)在315kVA及以上的变压器高压侧计费的电力用户电能计量点和并联电力电容器组,均应采用2.0级的无功电能表。在315kVA以下的变压器低压侧计费的电力用户电能计量点及仅作为企业内部技术经济考核而不计费的电力用户电能计量点,均应采用3.0级的无功电能表。
(3)0.5级的有功电能表,应配用0.2级的互感器。1.0级的有功电能表,1.0级的专用电能计量仪表,2.0级计费用的有功电能表及2.0级的无功电能表,应配用不低于0.5级的互感器。仅作为企业内部技术经济考核而不计费的2.0级有功电能表及3.0级的无功电能表,宜配用不低于1.0级的互感器。
3~10kV的配电线路,应装设电流表、有功和无功电能表各一只。
低压动力线路上,应装设一只电流表。
低压照明线路及三相负荷不平衡率大于15%的线路上,应装设三只电流表分别测量三相电流。如需计量电能,一般应装设一只三相四线有功电能表。
并联电容器组的总回路上,应装设三只电流表,分别测量三相电流;并应装设一只无功电能表。 关注下方微信公众号,在线模考后查看