简答题检查软管(含波纹软管和胶管)时应注意哪些检查内容?常见的隐患有哪些?(不少于5种)
  • (1)软管长度是否超过2m。
    (2)软管及接口是否漏气。
    (3)软管材质是否符合安全规范要求。
    (4)软管是否存在弯折、拉伸、龟裂、破损及老化现象。
    (5)软管中间是否有接口、三通。
    (6)软管接头是否松脱。
    (7)软管是否低于灶具面板30mm以上。
    (8)软管有否受到热幅射。
    (9)建议客户更换已使用超过二年或超过胶管制造商的使用年限的胶管,在新更换的胶管上贴上下次更换日期的标签。
    (10)橡胶软管是否穿墙、顶棚、地面、窗和门。
    (11)橡胶软管有否装上管夹固定。
    (12)不锈钢波纹软管与周边带电物体是否有足够的安全间距。
    (13)不锈钢波纹软管是否锈蚀。
    (14)不锈钢波纹软管是否超期使用。
    常见的隐患有:使用非燃气专用胶管,胶管破损、老化、中间有接口、无安装管夹、穿墙等。不锈钢波纹管两端连接处开裂,管体腐蚀穿孔等。