- 简答题变电运维通用管理规定中对于防小动物管理是如何规定的?
-
(一)高压配电室(35kV及以下电压等级高压配电室)、低压配电室、电缆层室、蓄电池室、通信机房、设备区保护小室等通风口处应有防鸟措施,出入门应有防鼠板,防鼠板高度不低于40cm。
(二)设备室、电缆夹层、电缆竖井、控制室、保护室等孔洞应严密封堵,各屏柜底部应用防火材料封严,电缆沟道盖板应完好严密。各开关柜、端子箱和机构箱应封堵严密。
(三)各设备室不得存放食品,应放有捕鼠(驱鼠)器械(含电子式),并做好统一标识。
(四)通风设施进出口、自然排水口应有金属网格等防止小动物进入措施。
(五)变电站围墙、大门、设备围栏应完好,大门应随时关闭。各设备室的门窗应完好严密。
(六)定期检查防小动物措施落实情况,发现问题及时处理并做好记录。
(七)巡视时应注意检查有无小动物活动迹象,如有异常,应查明原因,采取措施。