- 简答题明双侧电源线路上实现同期重合闸时,检同期重合闸和检无压重合闸的工作方式与同期合闸条件。
-
两侧保护跳闸后,线路无压,则无压检定侧首先合闸,使线路充电,同步检定侧检查同步条件合格后允许同步合闸。如果无压检定侧DL偷跳,因对侧有压,不允许ZCH动作;为此在无压检定侧同时使用同步检定,由同步检定起动ZCH。重合闸于故障时,无压检定侧DL连续两次切除故障电流,工作条件恶劣,需定期更换检定方式。
注意:同步检定侧不允许投入无压检定方式。
同期合闸条件为:(1)Um≈Ux;(2)fm≈fx;(3)arg(Um/Ux)≈0 关注下方微信公众号,在线模考后查看