- 简答题哪些情况下将引起快切装置闭锁?
-
1)切换完成、装置一旦起动切换,无论切换成功或失败,完成切换程序后,将置于闭锁状态。
2)保护闭锁、某些故障发生、保护动作时(如高厂变分支过流、电缆差动、母线保护等)。,为防止备用电源误投入故障母线,可由这些保护出口起动装置闭锁,即保护闭锁
3)开关位置异常、装置起动切换的必要条件之一是工作、备用开关任一个合着,而另一个打开,同时PT隔离开关必须合上,若正常监测时发现这一条件不满足(工作开关误跳除外)。,装置将闭锁切换。此外,若起动切换后检测到该跳开的开关未跳开(如上文所述去耦合)。或该合上的开关未合上,装置无法将切换进行到底时,装置将撤销余下的切换动作,进入切换闭锁状态。
4)母线PT断线、厂用母线PT二次回路发生断线时,装置将不能保证测量的电压、频率、相位的正确性,为防止误合闸,装置在这种情况下将闭锁切换
5)后备电源失电闭锁、此处后备电源指工作向备用切换时的备用电源或备用向工作切换时的工作电源。后备电源真实失电时,切换显然毫无意义。因此,当后备电源失电时装置应闭锁切换。
6)装置自检异常、装置投入后即始终对重要部件如,CPURAMEEPROM、双口RMAD等进行自检,如自检时发现异常情况,装置将闭锁切换。 关注下方微信公众号,在线模考后查看