试题详情
- 简答题 某实行监理的机电工程,建设单位通过招标选定了甲施工单位,施工合同中约定:施工现场的建筑垃圾由甲施工单位负责清除,其费用包干并在清除后一次性支付;甲施工单位将混凝土钻孔灌注桩分包给乙施工单位。建设单位、监理单位和甲施工单位共同考察确定商品混凝土供应商后,甲施工单位与商品混凝土供应商签订了混凝土供应合同。 施工过程中发生下列事件: 事件1:甲施工单位委托乙施工单位清除建筑垃圾,并通知项目监理机构对清除的建筑垃圾进行计量。因清除建筑垃圾的费用未包含在甲、乙施工单位签订的分包合同中,乙施工单位在清除完建筑垃圾后向甲施工单位提出费用补偿要求。随后,甲施工单位向项目监理机构提出付款申请,要求建设单位一次性支付建筑垃圾清除费用。 事件2:在混凝土钻孔灌注桩施工过程中,遇到地下障碍物,使桩不能按设计的轴线施工。乙施工单位向项目监理机构提交了工程变更申请,要求绕开地下障碍物进行钻孔灌注桩施工。 事件3:项目监理机构在钻孔灌注桩验收时发现,部分钻孔灌注桩的混凝土强度未达到设计要求,经查是商品混凝土质量存在问题。项目监理机构要求乙施工单位进行处理,乙施工单位处理后,向甲施工单位提出费用补偿要求。甲施工单位以混凝土供应商是建设单位参与考察确定的为由,要求建设单位承担相应的处理费用。 事件3中,乙施工单位向甲施工单位提出费用补偿要求是否妥当?说明理由。甲施工单位要求建设单位承担相应的处理费用是否妥当?说明理由。
-
事件3中,乙施工单位向甲施工单位提出费用补偿要求妥当。
理由:商品混凝土供应商是与甲施工单位签订的混凝土供应合同。
事件3中,甲施工单位要求建设单位承担相应的处理费用不妥当。
理由:建设单位是对商品混凝土供应商的确认,并不承担质量不符合要求的责任。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 通风与空调工程施工程序由施工前的准备到竣
- 在SDH网中,( )结构中各节点主要采用
- 渤海机电安装公司承包了30000m室外压
- 常用的焊缝无损检测方法中,适合于焊缝内部
- 平面控制网布设的方法中,对导线测量法的主
- 干式系统灭火系统可用于温度( )。
- 设备安装进行标高测量时,测点的绝对标高是
- 简述气压试验的条件、介质要求以及合格标准
- A安装公司承建某四星级宾馆的机电安
- 高层建筑管道常用的连接方法中,承插连接用
- 某施工单位承包一机电工程施工项目,
- 电梯轿厢组装后的工序是()等相关附件。
- 简述机电工程施工质量主要因素的预控内容和
- 某厂计划拟建一条长途高压输电线路及
- 试述焊后外观检查。
- 某安装工程公司承接某地一处大型吊装
- 简述工程分包的履行与管理。
- 某机电总承包公司通过投标承接一栋超高层
- 某机电设备安装公司中标某海上油气处
- 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套内钢带铠装铜芯