试题详情
- 简答题简述倒母线过程的操作注意事项。
- 对要停电的母线再检查一次.确认设备已全部倒至运行母线上,防止因“漏”倒引起停电事故。拉母联断路器前查停电母联断路器电流表应指示为零;拉母联断路器后查停电母线的电压表应指示零。倒母线操作必须先合上母联断路器并取下其控制熔断器,防止母联开关误跳闸,造成带负荷拉合隔离开关事故.保证母线隔离开关在合拉时满足等电位操作的要求;对母线保护做相应切换(如投入手动互联压板.或改投非选择方式);当母联断路器的断口(均压]电容c与母线电压互感器的电感L可能形成串联铁磁谐振时,要特别注意拉母联断路器的操作顺序;先拉电压互感器,后拉母联断路器检查所倒线路刀闸辅助接点切换情况.防止辅助接点不正确切换造成线路保护异常。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 电缆施工完成后应将穿越过的孔洞进行封堵,
- 所有开关场二次电缆都应采用铠装屏蔽电缆,
- 在电路中,电流之所以能流动,是由电源两端
- 导电回路电阻过大的SF6断路器,故障可能
- 变电站的综合分析要()。
- 分辨率是显示装置中对其()的辨别能力
- 已知某电容器厂生产35kV密集型电容器,
- 新投运的变压器做冲击合闸实验,可以检测变
- 电流互感器的准确度与()有关。
- 断路器的合闸电阻的合闸时间如何定义?
- 一旦初步确定伤员意识丧失,应立即招呼()
- 把空载变压器从电网中切除,将引起()。
- LFP一901A型微机保护有()保护功能
- 真空电弧是金属蒸气中燃烧的()。
- 高压侧熔断器的额定电流值和遮断容量应当足
- 变压器装设电流速断保护的一般原则是什么?
- 在将断路器合入有永久性故障时,跳闸回路中
- 电流速断保护的重要缺陷是受系统运行方式变
- 当系统互感器的变比误差超过10%时,将影
- 变压器油枕中的胶囊器起使空气与油隔离和调