- 简答题 《混凝土规范》的10.2.12条规定,"在弯剪扭构件中,箍筋的配筋率Psv(psv=Asv/(bs))不应小于0.28fr/fyv",总感觉这里的符号有点混乱:因为,Asv是抗剪箍筋的面积,Astl是抗扭箍筋的单肢面积,配筋率公式似乎应写成,该Psv不应小于0.28fr/fyv问题是,公式第一二项还要满足配筋率不应小于0.24fr/fsv吗?
-
公式psv=Asv/(bs)中,Asv的确是全部箍筋的配箍率,既包含抗剪箍筋也包含抗扭箍筋。如果构件受纯扭,箍筋也应满足此要求。
笔者查阅了不少文献和教科书,没有见到单纯对其中的抗剪箍筋还要满足0.24fr/fyv的做法,全部箍筋满足不小于0.28fr/fyv即可。 关注下方微信公众号,在线模考后查看