试题详情
简答题牵引变压器由哪些主要部件组成?各部件的作用是什么?
  • 牵引变压器是油津式变压器,它主要是由铁心、线圈、油箱、套管、油枕、防爆管、净油器、散热器、呼吸器、温度计、瓦斯继电器等组成。
    (1)铁心:是变压器最基本的组成部分之一,它由硅钢片叠装而成,变压器的一、二次线圈都绕在铁心上。
    (2)线圈:用铜线或铝线绕成圆筒形的多层线圈,有一次侧线圈或二次侧线圈,都绕在铁心上,导线外边用纸或纱包绝缘。
    (3)油箱:是变压器的外壳,内部充满变压器油,使铁心与线圈浸在变压器油内。变压器油的作用是绝缘和散热。
    (4)绝缘套管:变压器各侧引线必须使用绝缘套管,为了线圈的引出线从油箱内到油箱外,使带电的引线穿过油箱时与接地的油箱绝缘。绝缘套管有纯瓷、充油、电容等不同形式。
    (5)油枕:变压器油因温度变化会发生热胀冷缩现象,油面也将随温度变化而上升火下降。油枕的作用就是储油与补油,使油箱内保证充满油,同时油枕缩小了变压器与空气的接触面,减少油的劣化速度。油枕侧面的油位计,还可以监视油的变化。
    (6)呼吸器:油枕内空气随变压器油的体积膨胀或缩小,排出或吸入的空气都经过呼吸器。呼吸器内装有干燥剂(硅胶)来吸收空气中的水分,过滤空气,从而保持油的清洁。
    (7)防爆管:装于变压器顶盖上,管口用薄膜封住。变压器内部故障时,油箱内温度升高,产生大量气体,压力也增大,油和气体便冲破防爆管薄膜向外喷出,防止变压器油箱爆炸或变形。
    (8)散热器:当变压器上层油与下层油产生温差时,通过散热器形成油的对流,经散热器冷却后流回油箱以降低变压器温度。为提高冷却效果可采用风冷、强迫油循环风冷、强迫油循环水冷等措施。牵引变压器多采用风冷式、在散热器框内,装上冷却风扇,以加速散热器内油的冷却。
    (9)瓦斯继电器:装在油箱与油枕的连接管上。当变压器内部故障时,接通跳闸回路,当变压器内部不严重故障时,接通信号回路。瓦斯保护是变压器内部故障的主保护。
    (10)温度计:用来测量油箱里上层油温,监视变压器是否正常运行。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题