- 简答题试说明断路器操动机构“压力低闭锁重合闸”的接点如不接入重合闸装置会出现什么问题?接入“机构压力低”和“闭锁重合闸”有何区别?
- “机构压力低”与“闭锁重合闸”含义有别。“闭锁重合闸”端子一致有效“机构压力低”仅在重合闸装置正常运行程序中连续监视,装置启动后就不再判别,目的是避免在断路器跳闸、操动机构正常的压力降低时误闭锁重合闸。