- 简答题什么是同步发电机自同期并列?有什么特点?适用什么场合?为什么?
-
是将一台未加励磁电流的发电机组升速到接近电网频率,滑差角频率不超过允许值,且在机组的加速度小于某一给定值的条件下,首先合上断路器QF,接着合上励磁开关开关SE,给转子加励磁电流,在发电机电动势逐渐增长的过程中,又电力系统将并列的发电机组拉入同步运行。
特点:并列过程中不存在调整发电机电压、频率问题,并列时间短且操作简单,在系统频率和电压降低的情况下,仍有可能实现发电机的并列;容易实现自动化;但并列发电机未经励磁,并列时会从系统吸收无功,造成系统电压下降,同时产生很大的冲击电流。
适用场合:由于自同步并列的并列时间短且操作简单,在系统频率和电压降低的情况下,仍有可能实现发电机的并列,并容易实现自动化,所以适用于在电力系统故障情况下,有些发电机的紧急并列。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 交流采样的电量计算包括:()。
- 无压与同步检定的三相自动重合闸,应将线路
- 并列断路器两侧电压矢量的电角速度之差称为
- 在自动准同期装置中,当频差满足要求但频差
- 调差系数δ表示了无功电流由零增加到额定值
- 通常母联断路器为同步点。
- 以下哪种情况重合闸应动作。()
- 利用线性整步电压如何检测发电机是否满足准
- 检测工作母线是否失压是AAT的主要启动方
- 励磁调节器的辅助控制功能有哪些?辅助控制
- 我国大、中型同步发电机励磁系统基本技术条
- 不论频差方向如何,导前时间脉冲应在()区
- 自动励磁调节装置用来测量机端电压U’G,
- 为判断母线是否失压,备用电源自投装置需测
- 当发电机内部发生故障时,跳开发电机出口断
- 当备用电源自动投入装置动作时,如备用电源
- 自动重合闸与继电保护的配合方式有一种,即
- 位置不对应启动可以使因“误碰”跳闸的断路
- 电力系统所有发电机输出的有功功率的总和,
- 故障录波器都是以程序检测各保护是否动作来