试题详情
简答题 一幢地上33层的宾馆,地下一层汽车库建筑面积3600平方米,该建筑设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,采用剪刀楼梯间并设机械加压送风设施。 问:(1)地下一层汽车库宜分为几个防烟分区? (2)剪刀楼梯间的加压送风系统当合用一个风道时,其加压送风量应按几个楼梯间风量计算? (3)地下一层汽车库的排烟风机的排烟量应按什么计算确定? (4)该建筑的剪刀楼梯间应符合哪些规定? (5)防烟楼梯间和合用前室的机械加压送风系统宜分别独立设置,当必须共用一个系统时,应当采取什么措施?
  • (1)2个。
    (2)2个。
    (3)按不小于6次/小时换气计算。
    (4)剪刀楼梯间应为防烟楼梯间;剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.00h的不燃烧体墙分隔;剪刀楼梯应分别设置前室。
    (5)在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。