- 简答题旋转电机类型分布式电源接入10千伏配电网技术要求有哪些?
-
旋转电机类型分布式电源接入10千伏配电网技术要求主要有:
(1)分布式电源接入系统前,应对系统侧母线、线路、开关等进行短路电流、热稳定校核;
(2)分布式电源采用专线方式接入时,专线线路可不设或停用重合闸;
(3)分布式电源并网点应安装易操作、可闭锁、具有明显开断点、带接地功能、可开断故障电流的断路器;
(4)同步电机类型分布式电源,并网点开关应配置低周、低压保护装置,具备故障解列及检同期合闸功能,低周保护定值宜整定为48Hz、0.2秒,高/低压保护动作时间见表9.3;
(5)感应电机类型分布式电源,并网点开关应配置高/低压保护装置,具备电压保护跳闸及检有压合闸功能,高/低压保护动作时间见表9.3,检有压定值宜整定为85%UN。
(6)感应电机类型分布式电源与公共电网连接处(如用户进线开关)功率因数应在0.98(超前)~0.98(滞后)之间。
(7)相邻线路故障可能引起同步电机类型分布式电源并网点开关误动时,并网点开关应加装电流方向保护。
(8)公共电网线路投入自动重合闸时,宜增加重合闸检无压功能;条件不具备时,应校核重合闸时间是否与分布式电源并、离网控制时间配合(重合闸时间宜整定为2+δt秒,δt为保护配合级差时间)。 关注下方微信公众号,在线模考后查看