试题详情
- 简答题潮流计算的目的是什么?常用的计算方法有哪些?其特点和适用条件如何?
-
(1)电力系统潮流计算的目的为:
1)在电网规划阶段,通过潮流计算,合理规划电源容量及接入点,合理规划网架,选择无功补偿方案,满足规划水平年的大小方式下的潮流交换控制,调峰,调相,调压的要求。
2)在编制年运行方式时,在预计符合增长及新设备的投运基础上,选择典型方式进行潮流计算,发现电网中的薄弱环节,供调度员日常调度控制参考,并对规划,基建部门提出改进网架结构,加快基建进度的建议。
3)正常检修及特殊运行方式下的潮流计算,用于日运行方式的编制,指导发电厂开机方式,有功无功调整方案,满足线路变压器热稳定要求及电压质量要求。
4)预想事故,设备退出运行运行对静态安全的影响分析及作出预想的运行方式调整方案。
(2)常用的潮流计算方法有牛顿-拉夫逊法和快速分解法,快速分解法有两个主要特点:
1)降阶。在潮流计算的修正方程式中利用了有功功率主要与节点电压相位有关,无功功率主要与节点电压幅值
有关的特点,实现P-Q分解,使系数矩阵由原来的2N*2N阶将为N*N,N为系统的节点数(不包括缓冲节点);
2)因子表固定化。利用了线路两端电压相位差不大的假定,使修正方程系数矩阵元素变为常数,并且就是节点导纳的虚部。
由于以上两个特点,使快速分解法每一次迭代的计算量比牛顿法大大减少。快速分解法只具有一次收敛性,因此要求的迭代次数比牛顿法多,但总体上快速分解法的计算速度仍比牛顿法快。
快速分解法只适用于高压网的潮流计算,对中低压网,因线路电阻与电抗的比值大,线路两端电压相位差不大的假定已不成立,此时用快速分解法计算,会出现不收敛的问题。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 静止无功补偿技术的发展如何?
- 距离保护如何组成?有什么特点?
- 避雷器的作用是防护()和()。
- ()是变压器全电压充电时在其绕组中产生的
- 如何实现电网恢复状态的安全控制?
- 负荷模型可分为()模型和()模型。
- 什么是静态和动态安全分析?如何划分?
- 充电备用无负荷的线路应停用()。
- 运行值班人员应如何进行事故处理?
- 合理的电网结构,是保证电力系统安全稳定运
- 可以用于断路器智能化的在线监测有()
- 什么是SF6全封闭
- 运行中的电流互感器二次侧开路,其二次感应
- 产生频率崩溃的原因为()严重不足。
- 同步发电机的励磁方式有哪些?自动调节励磁
- 微机保护一般包括哪几部分?
- 对电力系统的稳定性干扰最严重的是发生()
- 通过()点电压可判别电压稳定薄弱环节。
- 为什么要进行无功电压管理?
- 故障录波器属于()。