试题详情
- 简答题全倒装杆塔的设计程序和要点是什么?
-
程序:先立四根抱杆作为倒装支撑架,在支撑架上部平台先组装铁塔塔头及横担部分,在支撑架下部空间接入塔颈段,支撑架上部安装提升滑车或液压缸提升装置提升已安装完成的铁塔段到一定高度,在下方接入下一塔段,再提升已安装完成的铁塔段部分,再接入下一塔段,依次按自上而下的顺序重复循环直至全部铁塔安装完成并将塔腿段与基础连接固定后,撤除提升滑车或液压缸提升装置和支撑架。
要点:
(1)支撑架长宽尺寸大于铁塔根开外,高度大于铁塔最高塔段,支撑架底端固定支承(或绞接)在底座上,底座应具备足够的承载能力,支撑抱杆应满足强度和稳定性要求,支撑抱杆上部用横梁连接,必要时可设置拉线固定。
(2).提升系统交叉实现对已安装完成的铁塔部分的支承固定和提升;要求支承固定牢靠(支承固定点补强、连接形式可靠、制动可靠、多重保险),提升速度均衡、受力均衡、同步、行程一致(钢丝绳平衡系统)。
(3).对已安装完成的铁塔部分设置防倾斜拉线地锚固定或与支撑架连接固定,与施工过程配合调整。设置保险拉线防止铁塔倾覆(大风、停工、夜间等条件)
(4).受力计算:支撑抱杆按全塔重量加安全系数计算强度和稳定性;支撑架底端固定支承(或绞接)底座按全塔重量加安全系数计算支承强度;提升系统按全塔重量加安全系数计算提升力和支承固定点连接强度;防倾斜拉线受力及地锚受力按要求计算,保险拉线按施工期间可能最大风力校验。
(5).现场安全与指挥:铁塔倾斜度全程观测(提升时最大倾斜度5-10‰) 关注下方微信公众号,在线模考后查看