- 简答题 A公司承建某供热管道工程,项目总工程师主持编制了项目的质量计划,把管道焊接和防腐工艺作为重点工序来控制,施工前由专业工程师进行技术交底。沟槽开挖后发现在桩号0+859~1+126位置的槽底地基土质与勘察报告不相符,有厚约1m的旧河道淤泥层,经请示现场监理后,项目部组织人员和机械挖除淤泥、回填黏土、分层压实。 管网安装的补偿器和闸门等管件由建设方材料库供应,项目部组织车辆运到施工现场,经材料员和驻地监理对规格、型号、数量进行清点,核对厂家提供的合格证明资料。 质量员检查安装质量时,发现某型号波纹管补偿器预留伸缩量不符合安装标准,需拆卸重新安装调整。 项目部在自行验收合格后,邀请有关单位进行工程竣工预验收。 对管件的进场检查程序是否妥当,如不妥,写出检验程序要求。
- 不妥。检验程序:对建设方供应(简称甲供)的补偿器、阀门等管件,施工方和监理工程师应对建设方的供应管件进行入场检验和复验,重要阀门应送到工程所在地有资质的检测方进行检验,取得合格证书。