试题详情
简答题 某公司中标承建城市高架桥,主桥12跨,上部结构全部采用30m预制T形梁,先简支后连续。项目部在施工方案确定后,便立即开始了预制场地建设。由于某种原因,延误了工期;为在后阶段弥补损失的工期,项目部加大调度力度,加快T形梁的预制进度。 在质量安全控制方面发生下列事件: 事件一,后补的预制台座基础发生沉降,需要加固。 事件二,为加快台座的周转率,把张拉后T形梁吊移到存梁区压浆。 事件三,在龙门吊移梁范围内,梁底下有工人在继续绑扎钢筋。 事件二做法正确吗?为什么?
  • 不正确。因为按照相关规范的规定,T形梁在台座上张拉压浆后,孔道内的水泥浆强度达到设计要求后方可吊移预制构件;设计未要求时,应不低于设计强度的75%。
    否则,容易发生锚具破损、钢绞线断丝现象,从而导致安全质量事故发生。