试题详情
简答题发电机定子接地现象及处理?
  • ①.现象:
    a.立盘上“发变组主保护动作”信号发出,零序电压指示上升;
    b.CRT上“定子接地保护动作”光字牌翻红,发变组保护柜上定子接地信号发出。
    ②.处理:
    a.当接地零序电压指示达到或超过接地保护整定值时,发电机基波零序定子接地保护动作使发变组全停;若保护拒动,应按紧急停机处理;
    b.如系发电机中性点三次谐波电压超过谐波电压保护整定值,发电机三次谐波定子接地报警,值班员应立即报告;
    c.以上两种情况发生后,均要迅速汇报,并作下列检查:
    a).如系中性点三次谐波定子接地动作,则首先要检查发电机中性点刀闸和二次回路是否正常;
    b).检查发电机本体、封母、高厂变高压侧、励磁变高压侧、主变低压侧、PT等有无明显接地及击穿现象,并密切注意发电机各点铁心及绕组温度的变化情况。另检查时必须作好人员的安全措施,穿绝缘靴,戴绝缘手套;
    c).检查发电机下部排放油水处是否有水油排出,询问定子冷却水质是否合格,观察对比定子内冷水箱的氢含量是否有较大的变化,机内氢压变化是否异常;
    d).逐步停用发电机各PT进行查找;
    e).查找接地时间不超过30分钟,并在30分钟内将所检查的情况汇报值长,以便决定是否停机处理。
    f).如经检查无结果,汇报批准停机后,测量机组系统绝缘。
    g).如果发电机内部有明显的故障象征(如漏水、焦味冒烟等),或发电机温度急剧上升,应按紧急停机处理。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题