- 简答题为什么电流互感器的二次回路在运行中不允许开路?电压互感器的二次回路在运行过程中不允许短路?
-
电流互感器运行时不允许二次侧绕组开路。这是因为在正常运行时,励磁磁通势以及铁芯中的合成磁通由很小,在二次侧绕组中感应的电动势不超过几十伏。当二次侧开路时,二次侧电流为0,二次侧的去磁磁势也为0,而一次侧磁通势不变,全部用于激磁,合成磁通很大,使铁芯出现高度饱和,因此二次侧绕组将感应出几千伏的电动势,危及人身和设备安全。为了防止二次侧绕组开路,规定在二次回路中不允许装熔断器。如果在运行中必须拆除测量仪表或继电器时,应先在断开处将二次绕组短路,再拆下仪表或继电器。