试题详情
- 简答题为什么电子式电能表检定装置散热问题十分重要?有哪些散热措施。
-
(1)由于功率放大器经常工作在大信号状态下,为了输出较大的功率,功率输出三极管承受的电压就要高,通过的电流就要大,使得管耗也较大,因此,输出功率三极管的散热问题十分重要。
(2)为降低过热现象,避免功率管的损坏,可采用输出管多管并联工作,以降低功放输出级三极管单管功耗功放输出不使用稳压电路,既可简化电路,又可减少内部热源另外,还可采用散热器加风扇进行散热。 关注下方微信公众号,在线模考后查看