简答题根据DL448-2000《电能计量装置技术管理规程》规定:“接入中性点非有效接地的高压线路的计量装置,宜采用两台电压互感器,且按V,v方式接线”。采用YN,yn方式接线三相电压互感器,当系统运行状态发生突变时,有可能发生并联谐振,要求绘出原理示意图加以说明。并叙述防止铁芯谐振的方法。
  • 见图所示,对于电力系统中的电压互感器,在高压中性点不接地系统中线路对地电容与中性点接地的电压互感器并联。当系统运行状态发生突变时,有可能发生并联谐振。由于铁芯的饱和现象,谐振电压不会太高但在发生分频谐振时,由于频率低,铁芯磁密度很高,可能产生很大的激磁电流,而烧坏互感器。防止铁芯谐振的方法有:

    (1)在设计中降低铁芯的磁密,改善互感器的伏安特性
    (2)调整线路参数中C与L的配合。
    (3)最有效和最常用的是在电压互感器开口三角端子上或在一次线圈中性点接入适当的阻尼电阻。