- 简答题 某台单相电能表校验装置,已知某标准设备的实测误差如下: (1)标准表:cosφ=1时,γb=0.24%。 (2)标准互感器:γI=-0.07%γU=-0.08%。 (3)标准表与被试表端子之间的电压降:γd=0.03%。 试求cosφ=1时的系统误差。
-
由γ=γb+γH+γd,得出当cosφ=1时:
γ=γb+γH+γd=0.24%+(-0.07%-0.08%)+(-0.03%) =0.06% 关注下方微信公众号,在线模考后查看