试题详情
- 简答题许可操作中的通用注意事项有哪些?
-
许可操作的申请:按日计划的安排或应现场临时缺陷处理的要求,地调值班调度员、现场值班运行人员应提前准备好操作票,包括操作任务在内的填写内容必须使用规范的调度术语和设备双重名称。具备操作条件后,向省调值班调度员说明停电任务和停电范围,申请许可操作,省调值班调度员确认电网运行状态允许时,下达许可指令。
许可操作的间断:现场值班运行人员在操作中涉及投退高频保护(旁路开关代线路操作,合小环前),需要其他操作单位配合或现场规定的其他情况时,应暂停操作,与省调联系,待省调再次许可后,方可继续操作。操作过程中发生异常,应立即向调度汇报。
许可操作的终结:操作完毕后,向省调汇报现场操作已全部终结,由省调值班调度员认可该项操作全部终结。双方应将操作任务、操作许可和终结时间记入操作记录簿。 关注下方微信公众号,在线模考后查看