试题详情
- 简答题简述SF6断路器验收项目。
- ①SF6断路器应固定牢靠,外表清洁完整;(0.15)②电气连接应可靠且接触良好;(0.15)③SF6断路器与其操作机构的联动正常,无卡阻现象,分、合闸指示正确,辅助开关动作准确可靠,接点无电弧烧损;(0.25)④密度继电器的报警、闭锁定值应符合产品技术规定,电气回路传动正确;(0.15)⑤SF6气体压力、泄露率和含水量符合规定;(0.15)⑥油漆应完整,相色标志正确,接地良好。(0.15)