- 简答题根据变压器可能发生的故障,变压器应装设哪些保护装置?
-
瓦斯保护:作为油浸式变压器故障的主保护之一,当油浸式变压器内故障产生轻瓦斯或油面下降时,瓦斯保护动作于信号,当产生大量瓦斯或油流速度大于瓦斯继电器流速整定值时动作于跳闸。
纵联差动保护:防御容量6300KVA以上变压器绕组和引出线的相间短路、直接接地电网侧绕组和引出线的接地短路及绕组匝间短路。
电流速断保护:防御6300KVA以下变压器绕组和引出线的相间短路、匝间短路、接地短路(对于直接接地电网)。当后备保护的时限大于0、5S时也应装设电流速断保护。
过电流保护:防御外部相间短路并作瓦斯保护和纵联差动保护(或电流速断保护)的后备保护(或复合电压起动的过电流保护),或负序电流保护)。
零序过电流保护;防御直接接地电网中外部接地短路,作为相邻元件及变压器本身主保护的后备保护。