试题详情
- 简答题描述使用钳式紧线器紧线过程。
-
钳式紧线器紧线的方法如下:
(1)紧线时如紧线段耐张杆受力对侧无拉线时应装设临时拉线。一般用钢丝绳或足够强度的钢线拴在横担的两端,以防紧线时横担的两端,发生偏扭。紧完导线并固定好以后即可拆除临时拉线。
(2)紧线应有专人检查导线,是否有未清除的绑线及其附着物,有无尚未处理的缺陷,如有应立即处理。
(3)将导线固定在紧线段非操作端耐张杆的悬式绝缘子上或蝶形绝缘子上。
(4)在耐张段操作端,直接或通过滑轮组牵引导线,导线紧起后再用钳式紧线器(紧线器固定在横担上)夹住导线。夹握导线之前,在导线被夹处缠上铝包带或麻布等物,以保护导体不被夹伤。
(5)弛度观测人员与紧线人员密切配合,通过紧线器来松紧导线,使导线弛度达到要求为止。
(6)弛度调好后,把导线固定在操作端耐张杆悬式绝缘子或蝶形绝缘子上。 关注下方微信公众号,在线模考后查看