试题详情
- 简答题发电机频率偏离额定频率时对发电机运行有什么影响?
-
发电机频率偏离额定频率分为频率过高和频率降低两种。发电机频率过高对发电机运行的影响是:发电机频率过高会影响发电机机组安全运行甚至完全停止运行。
频率降低。发电机频率降低对发电机运行的影响如下:
(1)影响发电机通风冷却条件变坏,从而使绕组和铁芯的温度升高。
(2)导致定子、转子绕组湿度升高。
(3)导致机座上的某些结构部件产生局部高温,有的部位甚至冒火星。
(4)导致厂用电动机转速下降,如此循环下,影响厂里用电及系统安全运行。
(5)可能造成汽轮机叶片断裂。 关注下方微信公众号,在线模考后查看