简答题任庄变220kV部分保护运行中有何特点和要求?
  • 1、线路保护:保护交流电气量,电压取自线路侧电容式压变的电压,电流取自相关两组开关CT的和电流。线路高频保护全停时,该线路重合闸陪停。当线路停役出线刀闸断开,线路保护失去电压元件。
    2、重合闸:每一串中间断路器重合闸暂停用。
    3、保护后加速:WXB-11D(不含重合闸)微机保护利用电流判别实现重合后加速功能,并由相关的两个开关保护柜内手合、重合后加速接点实现手合、重合后加速。LFP-901A微机保护利用电流判别实现手合、重合后加速功能。
    当需用中间开关对线路送电时,采用如下方式实现合闸后加速:
    FCX-22双跳闸线圈分相操作箱中比较两个线路PT合闸前电压,一个有电压,一个无电压,则后加速无电压线路的保护。而不对有电压线路后加速。
    4、收发信机停信:线路保护三跳停信、开关位置停信,均是采用与该线路相关的母线侧开关和中间侧开关FCX-22操作箱中有关继电器接点串联停信。
    5、短引线保护:短引线保护在出线正常运行时不投入,受出线刀闸控制。当线路(含联变)停役,其出线刀闸断开同时,短引线保护自动投入。
    6、开关失灵保护:母线侧开关失灵:线路或母线故障,保护动作的同时,启动母线侧开关失灵保护装置经相电流判别后,即瞬时接通本开关两组跳圈再跳闸,若仍未跳开,则经△t(0.3")时间,开关失灵保护动作跳本串中间开关并经过两套母差出口回路跳所在母线上其他开关。同时还增跳线路对侧开关(主要针对母线故障开关失灵的情况)。
    中间侧开关失灵:线路故障,线路保护动作的同时,启动中间开关失灵保护装置经相电流判别后,即瞬时接通本开关两组跳圈再跳闸,若仍未跳开,则经△t(0.3")时间,开关失灵保护动作跳本串其他两组开关。若本串上另一元件为线路,则还须增跳该线路对侧开关,才能把故障隔离。
    7、非全相运行保护:一个半开关结线所有开关,华东院设计中不使用外加的开关非全相运行保护。启用开关本体三相不一致保护,该保护时间按躲单相重合闸时间加两个时间级差。线路母线侧开关本体三相不一致保护时间为2.1"(1.7"),中间侧开关本体三相不一致保护时间为2.6"(2.2")。
    8、若故障发生在中间开关与电流互感器之间,如第一串,#2联变的保护动作跳#2013/#2012,但故障点仍未隔离。靠开关失灵保护经0.3"跳#2011,同时启动任庄#4684线路保护强迫停讯,使彭厂#4684高频保护动作跳闸切除故障。其他各串也存在同样问题。[但当发生相间或三相故障时,失灵保护启动强迫停讯,不能使对侧高频保护动作,(故障100mS以后,高闭距离就退出),只能靠对侧后备距离保护动作切除故障,时间为:彭厂侧1.6";徐厂侧1.1"]。