试题详情
- 简答题有一只三相四线有功电能表,B相电流互感器反接达一年之久,累计电量为2000kW·h,求差错电量(假定三相负载平衡)。
-
由题意可知,B相电流互感器极性接反,错接线功率表达式:
=3
差错电量Δ=(K-1)W=(3-1)×2000
=4000(kW·h)