试题详情
- 简答题SN10-10Ⅱ型断路器导电回路包括哪些元件?大修后回路电阻应为多少?若不合格应处理哪些部位?
- 导电回路包括从下接线座、导电条、导电杆、滚动触头、动触头、静触指、静触座、静触头架到上接线座。下接线座与导电条用螺栓固定在平面接触,滚动触头在压缩弹簧作用下与导电条及导电杆接触,触指在弹簧片作用下与导电杆的动触头及静触座接触,静触座与触头架用螺栓固定接触,上接线座与触头架平面接触。
大修后,回路电阻应小于60μΩ。
不合格应查找以上部位烧伤程度是否符合要求,接触是否良好,尤其是上接线座与触头架接触是否紧密,静触座装配弹簧片有无变形和损坏,滚动触头弹簧特性是否符合要求等。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 使用DP99-III数字智能露点仪时,气
- 组合电器间隔整体更换:检查并记录断路器本
- 新安装好的成列开关柜的接地母线,应有()
- 对首次入网的避雷器或者在运检部门认为必要
- 大型检修项目的验收顺序是()。
- 绞磨在工作中,跑绳绕在磨芯的圈数越(),
- 变压器绝缘油验收标准规定:有载分接开关中
- 站用变分接转换开关本体应配装(),机构箱
- 大修后的电压互感器应进行哪些测量和试验?
- 油浸式消弧线圈安装法兰螺栓应对角、循环紧
- 电流互感器交接试验验收要保证所有试验项目
- 组合电器中断路器绝缘拉杆()采用“螺旋式
- 重要状态量:对设备的性能和安全运行有()
- SNl0-10型少油断路器主回路电阻偏大
- 油浸式消弧线圈本体巡视,阀门必须根据实际
- 引起隔离开关触头发热的原因是什么?
- 对于幅面大而内容复杂的电气图,在读图过程
- 验收大修后的断路器,主要检查哪些方面?
- 直流输电以大地作为回路,不会引起沿途金属
- 表示设备断开和运行的信号装置和仪表的指示