- 简答题降压变压器及其等值电路如图所示。归算至高压侧的阻抗为RT+jXT=2.44+j40Ω。已知在最大和最小负荷时通过变压器的功率分别为Smax=28+j14MVA和Smin=10+j6MVA,高压侧的电压分别为U1max=110kV和U1min=113kV。要求低压母线的电压变化不超过6.0~6.6kV的范围,试选择分接头。