试题详情
- 简答题某10kV线路采用两相两继电器式接线去分流跳闸原理的反时限过电流保护及速断保护,电流互感器变比为200/5。线路首端三相短路电流有效值为2.81kA。末端三相短路电流有效值为1kA。试整定速断动作电流及检验灵敏度。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 求图示线路的电压损失百分数。
- 两相短路是不对称性短路。
- 短路电流效应有()、()
- 短路的类型有:()短路、()短路、单相短
- 试计算SFL1—20000/110型双绕
- 已知某系统接线如图所示,各元件电抗均已知
- 我国电力系统的额定频率为()Hz.
- 当突然短路时大约经过多长时间会出现冲击电
- 导线截面选择必须满足哪些条件?
- 已知某变电所装有一台SL7
- 简述农村变电所总体布置要求?
- 农村变配电所的位置选择应尽量避免设在多尘
- 简述树干式接线电力系统的优缺点?
- 人工接地体的敷设方式有:()和()。
- 冲击接地电阻一般总是大于工频接地电阻。
- 什么是短路?发生原因?短路的形式?
- 简述电力系统构成及运行特点?
- 工作接地是为了保证电力系统和设备能够正常
- 架空线路有哪些优点及缺点?
- 变压器的重瓦斯保护作用于信号。