- 简答题简述220kV线路开关停役操作原则。
-
1、拉开停役线路开关。
2、取下停役线路开关操作熔丝。
3、解除停役线路开关母差屏上启动失灵保护压板(2931为41XB,2932为42XB、2933为XXXB、2934为XXXB)。
4、取下停役线路PT次级熔丝。
5、查停役线路开关在分闸位置良好。
6、拉开停役线路出线闸刀,查拉开良好。
7、拉开停役线路母线闸刀,查拉开良好。
8、验明停役线路开关出线侧三相无电压,合上D3接地闸刀,查合上良好。
9、验明停役线路开关母线侧三相无电压,合上D1接地闸刀,查合上良好。