- 简答题闸刀在运行中出现异常怎样处理?
- (1)对于闸刀过热,应立即设法减少负荷;
(2)闸刀发热严重时,应以适当的开关,利用倒母线或以备用开关倒旁路母线等方式,转移负荷,使其退出运行。
(3)如停用发热闸刀,可能引起停电并造成损失较大时,应采取带电作业进行抢修。此时如仍未消除发热,可以使用接短路线的方法,临时将闸刀短接。
(4)瓷瓶不严重的放电痕迹,表面龟裂掉釉等,可暂不停电,经过正式申请停电手续,再行处理。
(5)与母线连接的闸刀瓷瓶损伤,应尽可能停止使用。