- 简答题供电可靠性基础数据采用分时间段进行记录的方式,为此引入了哪几种时间点,并具体说明它们的定义?
-
1,投运日期:一般指电力设备或用户接入电力系统的最初日期。
2,注册日期:是可靠性基础数据注册线段和用户的一项基本信息,一般采用线段和用户投运日期或变更完成日期的后一天,当线路和用户在投运后未发生过变更时,对应注册线段和用户的注册日期与投运日期相同;当线路和用户发生变更时,对应注册线段和用户的注册日期为变更完成日期的后一天。
3,注销日期:是可靠性基础数据注册线段和用户的一项基本信息,一般采用线段和用户变更的日期,当线路和用户在投运后未发生变更时,对应注册线段和用户的注销日期一般为空;当线路和用户发生过变更时,对应注册线段和用户的注销日期为变更完成日期。
4,退役日期:一般指电力设备或用户从电力网停运拆除的日期。 关注下方微信公众号,在线模考后查看