试题详情
简答题 消防监督员刘参谋、邓参谋检查某在建建筑工程,发现正在施工安装自动喷水灭火系统,配水干管管道采用了焊接钢管,配水支管连接喷头的短立管的管径为Ø15,信号阀直接安装在水流指示器后,其距离为30厘米。 问:(1)该系统存在哪些问题?(2)针对存在问题提出整改意见。
  • (1)该系统存在的问题是:A、配水干管采用焊接钢管不符合规范要求;B、连接喷头立管的管径小于规范规定;C、信号阀的安装位置错误。
    (2)整改意见:A、该系统配水干管、支管必须采用内外镀锌钢管;B、连接喷头的立管的管径应改为Ø25;C、信号阀应安装在水流指示器前端的管段上,且保持30厘米的距离。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题