- 简答题 消防监督员徐参谋、蒋参谋检查某教学楼的自动喷水灭火系统时发现:最不利点的喷头处压力表显示工作压力为0.03Mpa,经放水测试,控制室联运控制器不显示水流指示器的动作信号,该系统约有3000只喷头,设有3个报警阀组,在水泵房检查发现喷淋泵的出水阀门被关闭。 问:(1)该建筑存在哪些违法行为和火灾隐患? (2)分析联运控制器不显示水流指示器动作信号原因? (3)对关闭喷淋泵出水阀门的行为应当如何处理?
-
(1)最不利点的喷头工作压力不足,按规范要求不得低于0.05Mpa;报警阀组控制的喷头数量过大,按规范要求不宜超过800只;喷淋泵出水阀门关闭。
(2)有几种常见故障:管道内杂物卡住水流指示器,使之不能传出信号;或者是信号传输线路损坏;报警控制器存在故障,对反馈信号不显示;水流指示器桨片卡死且系统压力偏低导致不动作或动作不到位等。
(3)消防监督人员应当场填写《消防监督检查记录》,填发《责令改正通知书》,责令该学校改正消防设施未保持完好有效的的违法行为。受案调查并依据《消防法》第六十条第一款第一项规定给予五千元以上五万元以下罚款的处罚。 关注下方微信公众号,在线模考后查看