- 简答题变压器非电气量保护和电气量保护的出口继电器要分开设置?
-
(1)反措要求要完善断路器失灵保护。
(2)反措同时要求慢速返回的非电气量保护不能启动失灵保护。
(3)变压器的差动保护等电气量保护和瓦斯保护合用出口,会造成瓦斯保护动作后启动失灵保护的问题,由于瓦斯保护的延时返回可能会造成失灵保护误动作。因此变压器非电气量保护和电气量保护的出口继电器要分开设置。 关注下方微信公众号,在线模考后查看