试题详情
- 简答题冷却装置故障应如何处理?
-
冷却装置是通过变压器油帮助绕组和铁芯散热。冷却装置正常与否,是变压器正常运行的重要条件。在冷却设备存在故障或冷却效率达不到设计要求时,变压器是不宜满负荷运行的,更不宜过负荷运行。需要注意的是,在油温上升过程中,绕组和铁芯的温度上升快,而油温上升较慢,可能从表面上看油温上升不多,但铁芯和绕组的温度已经很高了。所以,在冷却装置存在故障时,不仅要观察油温,还应注意变压器的其它变化,综合判断变压器的运行状况。
冷却装置常见的故障及处理方法如下:
(1)冷却装置电源故障。冷却装置常见的故障就是电源故障,如熔断器熔断、导线接触不良或断线等。当发现冷却装置整组停运或个别风扇停转以及潜油泵停运时,应检查电源,查找故障点,迅速处理。若电源已恢复正常,风扇或潜油泵仍不能运转,则可按动热继电器复归按钮试一下。若电源故障一时来不及恢复,且变压器负荷又很大,可采取用临时电源,使冷却装置先运行起来,再去检查和处理电源故障。
(2)机械故障。冷却装置的机械故障包括电动机轴承损坏、电动机绕组损坏、风扇叶变形及潜油泵轴承损坏等。这时需要尽快更换或检修。
(3)控制回路故障。控制回路中的各元件损坏、引线接触不良或断线、接点接触不良时,应查明原因迅速处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 简述输电线路停送电操作顺序。
- GIS及SF6断路
- 用于额定电压为220V直流系统绝缘检测装
- 500kV变电站的35kV电容器组串接电
- 新建、改建和扩建变电站工程在设计、施工中
- 从L90继电器有哪些功能?
- 某变电站在一次倒闸操作过程中,遇到一组刀
- 用一台断路器控制两台变压器时,如其中一台
- 运行中的电流互感器,一次电流为额定值,负
- 特高压电网可以大幅度提高电网自身的(),
- 在智能变电站以下装置存在()同步问题.
- 关于500kV变电站35kV干式并联电抗
- 交接班光字牌检查时发现舟城1923线保护
- “此项未执行”章:当某项因故不能执行时,
- 企业建立用电设备的操作程序应包括:()。
- 试比较矩形截面和圆形截面的母线有何异同?
- YS-88型微机录波器如何进行故障分析和
- 选择断路器开断电流应根据其安装处的()来
- 用表的交流档()。
- 中阻抗型快速母线保护有哪些特点?