- 简答题中阻抗型快速母线保护有哪些特点?
-
快速母线保护是带制动特性的中阻抗型母线差动保护,其选择元件是一个具有比率制动特性的中阻抗型电流差动继电器,解决了电流互感器饱和引起母线差动保护在区外故障时的误动问题。保护装置是以电流瞬时值测量、比较为基础的,母线内部故障时,保护装置的启动元件、选择元件能优先于电流互感器饱和前动作,因此动作速度很快。中阻抗型快速母线保护装置的特点是:
(1)双母线并列运行,一条母线发生故障,在任何情况下保护装置均具有高度的选择性。
(2)双母线并列运行,两条母线相继故障,保护装置能相继跳开两条母线上所有连接元件。
(3)母线内部故障,保护装置整组动作时间不大于10ms。
(4)双母线运行正常倒闸操作,保护装置可靠运行。
(5)双母线倒闸操作过程中母线发生内部故障,若一条线路两侧隔离开关同时跨接两组母线时,母线发生故障,保护装置能快速切除两条母线上所连接元件;若一条线路两组隔离开关非同时跨接两组母线时,母线发生故障,保护装置仍具有高度的选择性。
(6)母线外部故障,不管线路电流互感器饱和与否,保护装置均可靠不误动作。
(7)正常运行或倒闸操作时,若母线保护交流电流回路发生断线,保护装置经整定延时闭锁整套保护,并发出交流电流回路断线告警信号。
(8)在采用同类型断路器或断路器跳闸时间差异不大的变电站,保护装置能保证母线故障时母联断路器先跳闸。
(9)母联断路器的电流互感器与母联断路器之间的故障,由母线保护与断路器失灵保护相继跳开两组母线所有连接元件。
(10)在500kV母线上,使用暂态型电流互感器,当双母线隔离开关双跨接时,启动元件可不带制动特性。在220kV母线上,为防止双母线隔离开关双跨接时保护误动,启动元件和选择元件一样均有比率制动特性。 关注下方微信公众号,在线模考后查看